摩擦摆隔震支座作为一种重要的结构减震装置,在建筑工程中得到广泛应用。为了确保摩擦摆隔震支座的性能和安全性,需要对其进行检测,那么建筑摩擦摆隔震支座检测项目包括哪些内容?如何委托权威的检测机构获取检测报告?本文将为大家详细讲解。

建筑摩擦摆隔震支座检测项目
竖向压缩变形、竖向承载力、动摩擦系数、静摩擦系数、屈服后刚度、水平极限变形能力等
建筑摩擦摆隔震支座检测报告
建筑摩擦摆隔震支座检测报告一般需要委托专业第三方检测机构出具,如老牌国企检测单位中钢国检,是质检总局首批批准成立的第三方公正性技术检验机构,其在支座检测方面十分权威。现拥有检测资质认定授权证书CAL、检验机构资质认定证书CMA、实验室认可证书CNAS、国际实验室认可合作组织ILAC、桥隧专项、特种设备检验检测资质、安全生产检测检验机构资质等证书。目前已经深耕行业近40年,在行业内享有良好的声誉,很多单位指定要中钢国检出具的检测报告。

作为老牌检测单位,服务行业近40年,中钢国检拥有非常丰富的建筑摩擦摆隔震支座检测经验,下面就是某单位委托中钢国检做的建筑摩擦摆隔震支座检测,客户送检了2块样品,做质量检测,检测项目指标包括竖向压缩变形、竖向承载力、动摩擦系数、静摩擦系数、屈服后刚度、水平极限变形能力,详细内容如下:

检验对象:摩擦摆隔震支座
样品数量:2块
代表数量:2块
检测类别:委托检测
检验方法及技术要点:
本次建筑摩擦摆隔震支座进行成品支座力学性能检验,包含压缩性能、剪切性能、水平极限变形能力,检验方法及技术要点如下。
压缩性能:竖向压缩变形、竖向承载力依据GB/T 37358-2019标准附录D进行,将支座基准竖向承载力以连续均匀的速度加满,反复3次进行预压,正式加载时,将检验荷载由零至12000kN均匀分为10级,以300kN作为初始荷载,逐级加载,加载过程连续进行3次,取4个位移传感器读数的算数平均值计算变形结果值。
剪切性能:静摩擦系数、动摩擦系数、屈服后刚度依据GB/T 37358-2019标准附录E进行,竖向试验荷载为6000kN,进行4个水平周期循环试验,取第3圈试验结果值,其中静摩擦系数加载速率为0.1mm/s,动摩擦系数下限加载速率为4mm/s、动摩擦系数上限加载速率150mm/s,动摩擦系及屈服后刚度加载幅值为116.67mm.
水平极限变形能力:极限剪切变形依据GB/T 37358-2019标准附录E进行,试验荷载为6000kN,加载幅值为297.5mm。
检测在依据:GB/T 37358-2019《建筑摩擦摆隔震支座》
判定依据:GB/T 37358-2019《建筑摩擦摆隔震支座》
检验项目:质量评价
检验项目结果:

检验结论:该批次样品所检项目符合GB/T 37358-2019标准要求。
以上就是中钢国检根据客户委托的样品检测项目结果,出具的建筑摩擦摆隔震支座检测报告,报告加盖了相关资质印章,具备法律效力,在中钢国检官网和国家质量监督总局均线上可查,全国认可,用途广泛。
综上,中钢国检是专业第三方检测机构,提供建筑摩擦摆隔震支座全面检测服务,并且检测范围覆盖全国,各个地区客户可就近选择检测站和实验室。同时,中钢国检支持邮寄、上门取样和现场检测等多个送检方式,线上委托,检测方便快捷,一般3-7天即可出具正规检测报告。若您有支座或其他检测需求,均可随时咨询中钢国检,与工程师沟通具体的检测样品及检测项目指标,并获取优惠报价。
以上《建筑摩擦摆隔震支座检测 第三方检测报告》内容由中钢国检张工整理,检测事宜请联系工程师。